进相器|水阻柜|软启动柜

一问一答

选择电机软起动应考虑那些因素?

发布时间:2015-12-10

浏览量:0

发布者:Admin5

       我们的客户在选择电机软起动时经常会不知道从何下手,源创电气专业生产电机软起动厂家,为广大用户解析应怎么选择电机软起动?
      首先我们广大用户要知道自己的电机是绕线还是笼型的,电机是绕线的我公司为大家提供YRQ绕线液体起动柜,若是笼型电机则要选用
我公司的YLQ3笼型软起动装置,除了这点我们在选择时还就注意以下问题:
 
一、选择软起动器注意负载是标准负载还是重载负载。根据负载性质的不同来选择不同类型的软起动器。
        如果负载是离心泵(消防泵、喷淋泵、水泵),则需利用泵控制功能,减少起动和停止时液流冲击所产生的系统水锤现象的发生,所以必须
用选带泵控制功能的软起动器,如另带欠载保护或相位颠倒保护的则更好;
       负载是通风机的话,利用软起动功能,减少皮带磨损和机械冲击,并可利用停机时制动转矩功能;
负载是搅拌机、破碎机、提升机等,利用双斜坡起动和预置低速运行,避免机械损坏;
       负载是输送设备,可利用软起动和预置低速功能,实现平滑开停,软停车消除了由于自由停车带来的拖动系统反惯冲击,避免产品移位和液
体溢出;
 
二、根据电动机的标称功率、电流及负载性质选择启动器。
        一般软启动器容量稍大于电动机工作电流即可,对水泥厂的一些重载负荷应大一档使用,如:破碎机、球磨机、提升机、长皮带、搅拌机、
风机等,同时适当考虑散热因素。
 
三、其他方面,还要考虑是否保护功能完备。
         如过电流保护、过压保护、单项接地保护、上下口断相保护、三相不平衡保护、相位颠倒保护等。不带过载保护的,必须另加热继电器保护。
        有的软起动器一般不带短路保护,需外加快速熔断器并与晶闸管容量匹配,它能使晶闸管在连接负载发生短路时受到保护,低压断路器一般
不能保护软起动器。进线电抗器可限制主电源的谐波干扰,当几台起动器接于同一电源时建议使用进线电抗器。
        软起动器至电动机的接线要特别注意,大部分是3根出线,但部分产品也有6根出线的。软起动器可安装在有功率因素补偿器的系统中,但电
容器必须位于软起动器的电源进线一侧,以避免电容器放电损坏起动器的晶闸管,另外在电源和电容之间接入电感线圈。软起动器大多带正常运
行和故障信号辅助触点,供工和设计选用。
        软起动器允许长期在额定负载工况下运行,可以用旁路接触器,在起动完毕后把它短接。切除后要注意电动机运行回路是否还有过载热保护
功能。在实际应用过程中,若工艺条件许可,用一台软起动器起动多台电动机时,其容量应根据电动机中最大的起动负荷考虑,可大大节省投资
费用。
        源创电气为广大用户提供专业技术指导,欢迎来电咨询!源于科技,创新不止!

地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园

电话:13507271573

邮箱:xfycdq@163.com

网址:https://www.xyycdq.com/

  ICP备案号:鄂ICP备11010950号-3

销售①:13507271573
销售②:13508662630