在探寻晶闸管温度过高的原因前,我们要先认识一下6KV高压固态软启动柜里的元件结构。

1.高压可控硅;每相并联安装具有相同参数的晶闸管。根据电网的峰值电压要求,可控硅系列的数量是不同的。所述可控硅保护单元包括由RC网组成的过电压吸收网和由电压均衡单元组成的电压共享保护网。

2触发元件应采用强触发脉冲电路,保证触发的一致性和可靠性,并通过触发进行可靠的高低压隔离。

3.真空接触器:启动后,三相真空接触器自动吸进,电机投入电网运行。

4.保护部分信号采集:通过电压互感器、电流互感器、避雷器、零序检测侧采集主电路的电压、电流信号,对控制器进行相应的保护。系统由显示部分控制,单片机进行控制,中文LCD人机界面显示。

 

6KV高压固态软启动器在工作时晶闸管发烧怎么办?

我们来了解一下高压固态软启动的工作原理高压固态软起动装置,实际就是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步)电动机输入端之间。同时通过调节三个反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度、来改变三相异步电动机(及同步)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的从而达到恒流起动或者按斜率变化曲线起动或停车的目的。

高压固态软启动可以实现多种起动方式:限流软起动、电压线性曲线起动、电压指数曲线起动、电流线性曲线起动,电流指数曲线起动;高压固态软启动有多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。高压固态软启动柜厂家分析软起柜的联锁,以及软起柜内的连锁,是保证安全的重要措施,不可忽略。
 

注意以下事项:高压固态软启动有高压电源和控制电源,断开高压固态高压电源时,还要注意控制电源是否断开,切勿贸然操作。高压固态软启动是高压设备,有潜在的能伤害人的电压,由经过授权和培训的人员来操作和维护。高压停电以后,由于电机上的感应高压,仍有危险,应泄放电以后才能操作。特别提醒,使用高压固态软启动时不要太过于频繁的启动高压固态,过于频繁启动电动机也承受不了。过于频繁启动会导致晶闸管损坏和晶闸管使用寿命。
 