静止式进相器总是烧可控硅

发布时间:2022-01-22

浏览量:0

发布者:源创大白

国产系列的晶闸管(可控硅)的耐压一般不会超过1500V!而3550KW(10KV)电动机的转子开路电压为1470V,接近可控硅的耐压极限,在进相切换时,如果可控硅的参数偏差较大时,很容易造成某一对可控硅击穿!通常是(-C,+A),(-A,+B),(-B,+C)其中的一对击穿,同时对应可控硅并联的阻容吸收回路必定击穿。

解决的办法:

1,挑选参数尽量一致的可控硅元件.

2,适当加大阻容吸收回路的时间常数.

3,适当控制电源电压,避免启动进相机时的过电压现象。