电容补偿柜中的电容坏了如何更换呢?

发布时间:2015-05-20

浏览量:0

发布者:源创张工

很多有用到电容补偿柜的公司也许会遇到这个问题,就是电容补偿柜中的电容坏了如何更换呢?今天小编就为您解答这个问题:

更换电容补偿柜中的电容的操作方法应该是:

1,在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响;

2,操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;

3,确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可);

4,卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容最好经过测试正常后安装).

5,合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器.

6,如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下"优先投入",检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理.

以上是源创工控就电容补偿柜的电容如何更换做的解答,如果有不详尽的地方,可以来找我一起来讨论。