发布时间:2015-05-20
浏览量:0
发布者:源创王工
电能质量的维护者一般是电网公司,至于生产型企业只是使用者,说你们电能质量不达标,估计是你们使用的电气设备造成了电压有波形,从而影响到了附近的使用者。
在实际操作环境中,电力被分配到每个厂区的时候,已经进行了一次分流,每个厂区之间应该是互不影响的,所以出现了你说的那种情况,估计是电网在入厂的时候出现了某些问题,这需要你们和电力公司协商解决。要么电网整改,要么你们添加消电磁的设备。
至于你问的电能质量标准,随着全球经济的发展与人们对生活水平的提高,发展绿色可再生能源成为了必然选择,这也让人们对电能质量的认识提高了许多。
在综合新颁布的电磁兼容国家标准和发达国家的相关标准,中低压电能质量标准分5大类13个指标。
(1)频率偏差:包括在互联电网和孤立电网中的两种
(2)电压幅值:慢速电压变化(即电压偏差);快速电压变化(电压波动和闪变);电压暂降(是由于系统故障或干扰造成用户电压短时间(10MS~LMIN)内下降到90%的额定值以下,然后又恢复到正常水平,会使用户的次品率增大或生产停顿);短时断电(又称电压中断,是由于系统故障跳闸后造成用户电压完全丧失(3MIN,电压中断使用户生产停顿,甚至混乱);长时断电;暂时工频过电压;瞬态过电压
(3)电压不平衡
(4)电压波形:谐波电压;间谐波电压;(由较大的波动或冲击性非线性负荷引起,如大功率的交一交变频,间谐波的频率不是工频的整数倍,但其危害等同于整数次谐波)。
(5)信号电压(在电力传输线上的高频信号,用于通信和控制)
襄阳源创工控致力于电能质量的专业研发与生产,期待与您合作,共创辉煌。