进相器电话

销售热线:13507271573 售后服务:0710-3403558

进相器电话

全国服务热线 0710-3403558

一问一答

热门新闻
查看全部

一问一答

当前位置:新闻中心 > 一问一答 >

高低压配电柜的跳闸故障有哪些?

发布时间:2021-09-03

浏览量:0

发布者:未知

问题描述:

襄阳源创电气为你讲述高低压配电柜的跳闸故障掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电,同时也可为用电单位减少不需要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故


轻瓦斯报警


迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。

原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。

处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。
 

重瓦斯跳闸

查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。

如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。

处理方法:应立即通知调度和相关负责人,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。
 

单相接地跳闸

通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。
 

电压互感器二次回路断线

一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动。

处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。5失压(欠压)跳闸

接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。

处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。


速断跳闸

如果监视屏上显示的是速断跳闸。

处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。

如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。


过流跳闸

原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。

处理方法:如果是首原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是其二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。

在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573  销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园         邮箱:xfycdq@163.com