公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:5)绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0
概述:变频器安装要求步骤1、环境温度一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。2、安装现场的普通要求1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。4)要避免阳
概述:进相器如出现故障,请首先完成以下检查:1、确认该设备所用控制电源及所配主电机转子相序没有被改动过。2、检测常规参数,确认器件本身是否损坏。3、观察控制板指示灯是否
概述:LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000kw绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电
概述:低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)低压开关柜的工作原理1、断路器位置显示工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;试验位置触点闭合时,显示断路器位
概述:1、可调的转矩极限通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。2、
概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的
概述:国内的软启动器生产厂家很多,大多是旁路型的,这都要归功于当年的“华为系”走出来的人才,如果不是他们,恐怕我国现在的软启动行业还要靠国外把持。而且最近这段时间,国产份额也是蒸蒸日上,超过了国外的品牌,产
发布时间:2021-09-03
浏览量:0
发布者:未知
问题描述:
襄阳源创电气为你讲述高低压配电柜的跳闸故障掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电,同时也可为用电单位减少不需要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故
轻瓦斯报警
迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。
原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。
处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。
重瓦斯跳闸
查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。
如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。
处理方法:应立即通知调度和相关负责人,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。
单相接地跳闸
通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。
电压互感器二次回路断线
一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动。
处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。5失压(欠压)跳闸
接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。
处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。
速断跳闸
如果监视屏上显示的是速断跳闸。
处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。
如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。
过流跳闸
原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。
处理方法:如果是首原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是其二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。