公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:5)绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0
概述:低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)低压开关柜的工作原理1、断路器位置显示工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;试验位置触点闭合时,显示断路器位
概述:变频器安装要求步骤1、环境温度一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。2、安装现场的普通要求1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。4)要避免阳
概述:进相器如出现故障,请首先完成以下检查:1、确认该设备所用控制电源及所配主电机转子相序没有被改动过。2、检测常规参数,确认器件本身是否损坏。3、观察控制板指示灯是否
概述:LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000kw绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电
概述:1、可调的转矩极限通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。2、
概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的
发布时间:2022-02-19
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
进相器退相电机也跟停原因
为确保LP系列静止式进相器长期安全、可靠地运行,提请操作人员特别注意以下事项:
1) 主电机起动前必须闭合进相器内的空气开关(QF1),使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。
2) 严禁在主机运行期间切断进相器电源——断开进相器内的空开QF1或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。
3) 当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,第一次进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常(电机起动并正常运转后)。若正常,才可投入使用。
4) 进相后,当电机定子电流出现大幅摆动时,应立即退相,查出原因并检修后才可再投入使用。
5) 严禁频繁进相、退相,每次重复操作间隔不得少于2分钟。
6) 严禁随意插拔控制板。
7) 进相器检修不得在进相状态下进行,发现问题应立即退相。
8) 必须严格遵守“先起动,后进相”的开机顺序,及“先退相,后停机”的停机顺序,不得反序操作。
补充:
基本维护
1) 经常检查进相器冷却风机是否停转,若停转则立即退相,检修或更换风机,以免烧坏可控硅。
2) 要定期检修进相器内的两个大接触器的触头,以延长接触器的使用寿命,保障进相器及电机安全进行。
3) 要定期吹扫、清理进相器内的灰尘,以免过多的积灰影响进相器内变压器的正常散热和控制单元的正常工作。尤其在进相器停用一段时间又重新起用时,必须清理。
上一篇:进相器进相后,无法达到预期目标