概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:5)绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0
概述:低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)低压开关柜的工作原理1、断路器位置显示工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;试验位置触点闭合时,显示断路器位
概述:变频器安装要求步骤1、环境温度一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。2、安装现场的普通要求1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。4)要避免阳
概述:进相器如出现故障,请首先完成以下检查:1、确认该设备所用控制电源及所配主电机转子相序没有被改动过。2、检测常规参数,确认器件本身是否损坏。3、观察控制板指示灯是否
概述:LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000kw绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电
概述:1、可调的转矩极限通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。2、
概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的
发布时间:2022-04-09
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
才买的进相器,用了半年,为什么投不进去了呢?
有可能三个地方有问题:
1.控制板的问题
2.可控硅是否烧了
3.接触器有什么问题。
这要一步一步来判断。
电机运行时,合上QF2,观察三块控制板上指示灯状况,如有任何一灯不符合正常状况,则属弱电故障。
1、三块板均不正常
a、三块板上均有部分灯不亮,则:①更换主板上的IC210;②如仍不行,则更换2004。
b、三块板上只有个别灯亮,则:①检查控制板是否插好,稍微用力推紧;②如仍不行,更换两块驱动板上的555芯片。
c、三块板上灯全不亮,则:①确认电机是否起动完毕,星点接触器是否短接;②检查三块控制板是否插好;③起动器星点接触器是否吸合,常开辅助接点(进相器端子排上为K,111)是否接通。
2、主控板故障(中间一块)
首先观察L1~L3是否正常循环闪亮,L4~L8是否常亮。
A、L1~L3三灯中有的循环亮,有的不循环,而其他各灯均亮,则更换芯片IC211:
①如L6不亮,其他各灯亮,则检查:电机转子是否开路,电机是否在带负载运行;②更换芯片IC210;③如仍是同一个灯不亮,则更换相应
电流传感器TA。
B、L1~L3全都不循环:
①如L4~L8均亮,则更换IC211;②如L6不亮,其余各灯均亮,则观察电机是否正在带负载运行(不含起动状态),如一切正常则更换芯片IC210、IC205、IC207。
C、主板上L6不亮,其他各灯正常:
①更换主板芯片IC207;②更换主板芯片IC209;③检查主板上四位拔码开关是否打在运行状态(见前页)。
D、主板上L5、L6不亮,其余各灯正常,则检查:
①TM输出铜排温度是否高于75℃,如高于则查:Ⅰ、轴流风机是否正常;Ⅱ、可控硅是否击穿(检修见前页);
②如低于75℃,则检查温度开关是否开路(断开QF2时,测各个温度开关的两个管脚是否接通)。
3、主控板正常,驱动板不正常:
a、一块驱动板上部分灯不亮,则更换该板上相应的芯片2004;
b、一块驱动板上灯全不亮,则更换该板上芯片555;
c、两块驱动板上灯全亮,个别灯没有快速闪亮或灯非常微弱,则抽出该板,检查插针有无异常,有无烧焦现象,如无则重新插好,如仍有个别灯不闪,则驱动板坏。