公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
概述:一是内部放电。高压开关柜内部绝缘结构出现杂质或气隙时,在高电压作用下容易引发内部放电现象。在制造绝缘结构时,因选择了不同介质或工艺不佳的绝缘材料,导致绝缘结构电场分布不均匀;因安装不规范造成的内部缺陷
概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:您好!我们公司需要采购一台无功补偿装置,该如何计算容量,请告知一下!
概述:您好,我公司的设备老是烧断路器,换了好几个了,应该不是元器件问题,是不是我们的操作不当?
概述:您好,张工,我公司设备上的电机转动有异响,是不是因为轴承之间有缝隙或者异物卡了?
概述:我是一名户外电工,现在要更换一根线路,用的是50平方的三相铝线,已经知道距离大概是2千米,50KW起步,估计到末端会损耗多少?
概述:我公司在设计高压变压器机房,想问一下有什么需要注意的,还有安全距离一般是多少?
概述:配电变压器在低压侧一端是否必须要安装闸刀开关,设备有点多,不用的话可以节省不少成本!
概述:我家设备的漏电开关为什么老是跳闸?
概述:我公司今年才采购了一台高压开关柜,平时检测的时候温升老是超标,尤其是母排连接部位,怎么破?
发布时间:2023-03-20
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
张工,你好,我厂用的低压配电柜上,母排连接的地方温度有点高,应该怎么解决
母排连接处的长期允许工作温度,一般随母排材质及其表面处理工艺的不同而不同,在实际运行中,经常采用示温蜡片(分别为熔化温度 60、70、80摄氏度三种)来监视母排连接处的温度。
当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。对于不允许停电或无法转移负荷的电路,可以暂时使用电风扇对母排接头进行强制风冷,并且要尽快安排倒路检修作业。
以下是母排连接处过热的原因及处理方法:
1、母棑接头接触不良应重新连接,使之接触可靠或更换母排。
2、母排的对接螺栓过松应旋紧螺栓,应使其松紧度合适;如果弹簧垫圈失效或螺栓螺母滑扣,应予以更换。
3、母排的对接螺栓过紧垫圈被过分压缩,截面减小,电流通过时引起发热。此外,如果螺栓过紧,在电流减小的情况下,母排与螺栓间易形成间隙,使接触电阻增大。应调整螺栓的松紧度,将螺母紧固到弹簧垫圈压平即可。
为了防止母排过热,还可以在连接部位涂抹导电膏,以防止接头产生电化学腐蚀和降低接触电阻。
另外,在母排的非接触部位涂漆,可以提高母排的综合散热系数,从而抑制母排本体的温升。
上一篇:高压进线柜停电操作规程的六项要求
下一篇:没有了