进相器电话

销售热线:13507271573 售后服务:0710-3403558

进相器电话

全国服务热线 0710-3403558

一问一答

热门新闻
查看全部

一问一答

当前位置:新闻中心 > 一问一答 >

电容器中的保护有哪些?

发布时间:2015-05-20

浏览量:0

发布者:小白

问题描述:

张工,你好,我的设备上电容器老是烧掉,它到底有没有起保护作用,必须要有它吗?

电容器中的保护有哪些?

1.保护熔丝

现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。

2. 过电流保护 (电流取自线路TA)

过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。

为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。

3 .不平衡电压保护 (电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型)

电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。

根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。

单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。

对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。

4. 不平衡电流保护

这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种:

4.1 双星形中性点间不平衡电流保护

保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

这种保护方式比较简单,系统电压不平衡,一相接地故障、高次谐波电流及合闸涌流,都不会引起保护误动,所以在国内外得到广泛应用。

4.2 桥式差动电流保护

电容器组每相分为两个支路,每相的串联段数为双数,其中部桥接一台电流互感器。正常运行时,桥路中电流为零,任意一台电容器因故障被切除后,桥接电路中将有电流流过,保护采集到该电流后即动作掉闸。

5 .过电压保护(电压取自放电TV)和低电压保护(母线TV)

电容器在过高的电压下运行时,其内部游离增大,可能发生局部放电,使介质损耗增大,局部过热,并可能发展到绝缘被击穿。因此应保持电容器组在不超过最高容许的电压下运行。安装过电压保护就是为了这个目的。过电压保护的整定值一般取电容器额定电压的1.1~1.2倍。

低电压保护主要是防止空载变压器与电容器同时合闸时工频过电压和振荡过电压对电容器的危害。这种情况可能出现变电站事故跳闸、变电站停电、各配电线切除。电容器如果还接在母线上,将使电压升高。变压器和电容器构成的振荡回路也可能产生振荡过电压,危及设备绝缘。因此安装低电压保护,当母线电压降到额定值的60%左右时即动作将电容器切除。


襄阳源创电气以“造品牌产品,创品牌服务”为己任,不但完善产品性能,迎合国家能源发展的需求,不断提高核心竞争力和品牌的美誉度,将“以质量求生存,以信誉创品牌”的企业宗旨延伸到电气与工控领域的更深,更高境界。全力以赴为客户提供更多更好更全的产品和服务。

在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573  销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园         邮箱:xfycdq@163.com