进相器电话

销售热线:13507271573 售后服务:0710-3403558

进相器电话

全国服务热线 0710-3403558

一问一答

热门新闻
查看全部

一问一答

当前位置:新闻中心 > 一问一答 >

配电柜接线与电流互感器二次绕组有什么要注意的?

发布时间:2022-11-28

浏览量:0

发布者:源创大白

问题描述:

我公司的配电柜要重新接线,添加一些元器件,电流互感器也要重排,有什么需要注意的吗?

有关配电柜接线与电流互感器二次绕组的注意事项,不在同一位置的的要上端子,注意不要一个端子接3根线,电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路。


一、按照原理图,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。


1、导线横截面的选用:市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的,蓄电池一般用1.5平方毫米即可。

2、接线时检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。

3、最主要的是要看明白原理图及接线图。


二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。


施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。


对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。


电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:


(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。


在线留言

(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)

关闭
技术QQ: 在线咨询 周一至周六(9:00-17:00)
销售①:13507271573  销售②:13508662630

公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园         邮箱:xfycdq@163.com