概述:一、进相器工作原理1)绕线式电机转子侧用进相补偿工作原理异步电机负载运行时的电路分析异步电机带负载运行时的等效电路图及各物理参数的相量关系图如图一、图二所示:图一异步电动机等效电路图由异步电动机等效电路图一和相量关系图二可知,电机功率因数cosφ1决定于电网电压U1与电机定子电流I1之间的夹角φ1,
概述:三菱变频器故障报警代码之严重故障代码故障名称检查要点E.OC1加速时过电流断路是否急加速运转输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2定速时过电流断路负荷是否有急速变化,输出是否短路。E.OC3减速时过电流断路是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早E.OV1加速时再生过
概述:5)绕线式电动机转子侧附加补偿电压后的各电机参数物理特随着补偿电压△U的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减小,功率因数逐步上升,定子电流逐渐减小。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小到接近于0
概述:变频器安装要求步骤1、环境温度一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。2、安装现场的普通要求1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。4)要避免阳
概述:进相器如出现故障,请首先完成以下检查:1、确认该设备所用控制电源及所配主电机转子相序没有被改动过。2、检测常规参数,确认器件本身是否损坏。3、观察控制板指示灯是否
概述:LP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000kw绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电
概述:低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件母线:一种可与几条电路分别连接的低阻抗导体功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)低压开关柜的工作原理1、断路器位置显示工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;试验位置触点闭合时,显示断路器位
概述:1、可调的转矩极限通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。2、
概述:本文主要根据茂名热电厂一台300MW机组的进相运行试验实况对该机组进相运行时对机组本身及粤西电网系统的影响进行分析,并提出优化建议及总结。300MW是茂名热电厂容量最大的机组,处湛江地区和阳江地区的中部,220kV母线的电压必须维持在220—242kV之间,茂阳线,茂榭甲线,茂榭乙线,茂河线所输送的
概述:国内的软启动器生产厂家很多,大多是旁路型的,这都要归功于当年的“华为系”走出来的人才,如果不是他们,恐怕我国现在的软启动行业还要靠国外把持。而且最近这段时间,国产份额也是蒸蒸日上,超过了国外的品牌,产
发布时间:2022-12-01
浏览量:0
发布者:源创大白
问题描述:
我家设备的漏电开关为什么老是跳闸?
漏电开关跳闸的问题
首先,需要知道漏电开关为什么能在发生漏电的时候保护跳闸。漏电开关里有一个零序电流互感器,这个互感器是一次侧匝数少二次侧匝数多,电源线(单相一般为火线和零线,三相为三线或四线,全部并在一起)从互感器中穿过,等于是互感器的一次侧,正常情况下流入和流出的电流相等,互感器感应不到电流(根据基尔霍夫电流定理,对于任一闭合回路,流入和流出该节点的电流代数和为0),当发生漏电时,有一部份电流没有经过电源线形成回路,流入和流出的电流不再为零,互感器感应出电流,被二次侧放大,电磁机构产生磁场推动机构实现跳闸。
漏电开关跳闸有三种情况,一是漏电了,漏电开关正常保护;二是漏电开关坏了,三是漏电开关过于敏感。第一步:先试合闸,若能合上闸,可以先不作任何处理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要专业人员作一下检测,看是不是真有漏电存在,一般是测量每一条线与接地线之间的绝缘电阻(要将零线从开关处断开),只要绝缘电阻在2M欧以上,就可以放心,肯定不存在漏电,应考虑是不是漏电开关有问题,可以用小镙丝刀轻轻敲一敲漏电开关,若是漏电开关不稳定,一敲就会跳,直到敲到不跳为止。
当然,直接更换漏电开关更好。若是合不上闸,进行第二步:拔下所有的插头,关掉所有的开关再合闸,若能合闸,便将拔下的插头一一插上,关掉的开关一一打开,只要一插上就跳的,问题就找到了,然后根据情况处理就可以了。若是仍然合不上闸,进行第三步:拆下开关后面的电线,再合闸,若是能合上,证明漏电开关没问题,肯定有漏电存在,需要进一步处理。若是仍然合不上,那不用说,换开关。
先将拆下的线接上,进行第四步处理:到这个时候,可以肯定线路有问题了,最好请专业人员帮忙,因为后面动作更大,故障排除后需要恢复,不是专业人员易留下隐患,如果你家的电路不复杂,你本人又细心,可以进行第四步。
先找一找你家有没有线路通向室外,这是最容易引起漏电的地方,特别是下雨天和潮湿季节,首先要想到这个地方,先断开这一组线再合闸,若能合上闸,就处理这部份线路。若是仍然合不上闸,就再断开厨房和卫生间的线路,这也是引起漏电最多的地方之一。还有一个地方,就是经常使用大功率电器的地方,由于大电流易使线路受损,易导致漏电发生。
通过对上述的几个地方的检查,大部份的故障都能排除了,然后细心的把拆下的线接上,仔细检查,确认安全方可重新送电。
漏电开关频繁跳闸的几种原因
1.安装不良
各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。
2.与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
3.电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
4.电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。